快捷导航

说说:浅谈建筑的防雷检测2024/9/7

[复制链接]
查看: 55|回复: 0
发表于 2024-9-7 10:15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

  【摘 要】文章对建筑防雷检测的目的和要点进行简要介绍,指出建筑防雷检测的具体流程。避雷检测的具体问题可以到我们网站了解一下,也有业内领域专业的客服为您解答问题,值得您的信赖!


  【关键词】建筑;防雷检测;检测流程

  1 建筑防雷检测概述

  1.1 建筑防雷检测的目的分析

  在防雷检测工作中,检测人员(特别是新手)找到几处雷击隐患,写一份雷击隐患整改通知书,要求受检单位整改,就算圆满完成任务。这是对防雷检测工作目的的误解,其目的不只是发现几处雷击隐患,而是维护受检单位的防雷安全。要维护受检单位的防雷安全,就要发现受检单位的全部雷击隐患,提出系统的整改方案,并督促其尽快实施。在检测中,发现几处雷击隐患并不难,要发现全部雷击隐患却不易,特别是一些大的受检单位更是如此。发现了受检单位的全部雷击隐患,并提出了系统的整改方案,但要受检单位落实整改最难。要受检单位花钱搞整改,多数受检方并不乐意,往往以经济困难、无权做主、需向上级部门请示汇报等理由婉拒。遇到这种情况,检测人员恰当的做法,一是讲清雷击隐患的危险性和不整改所造成后果的严重性,让受检方对整改引起高度重视;二是把整改的项目按照先急后缓的顺序排列出来,建议对方分期整改,把最急需整改的项目放在第一期,其它靠后;三是受检方确实因经济困难而一时难以落实的,可要求并帮助其采取一些临时性“躲”雷措施,如学校的教学微机系统没有采取必要的防雷技术措施以前,可提出雷雨天不能使用并切断电源等要求。这些做法既能促进雷击隐患整改措施到位,又能最大限度保证受检单位的防雷安全。

  1.2 建筑防雷检测的要点

  (1)问。对于隐蔽工程,如暗敷的引下线,地埋的接地体可以采取通过查看施工图纸和询问当事人的途径对所用材料、埋设部位、布设间距进行了解。

  (2)量。量防雷装置各部分的用材的直径、面积、厚度等,搭、焊接长度及引下线、接地桩的间距是否符合规范要求;量建筑物长、宽、高和避雷针、避雷带高度以及与其相邻建筑物的高度;量人工接地体距建筑物或人行道的距离是否大于3m,埋入深度是否符合规定要求;量共地防雷接地点与其它接地点间的距离是否大于10m,不共地的接地装置间是否达到安全距离;当建筑"构#物周围有高大树木时,量其与建筑物间的净距离是否大于5m;量内部设备与墙壁的距离是否大于0.83m。

  (3)画。就是要根据所掌握的具体情况绘制出现场建筑物和防雷设施草图,并标定各类防雷装置,被保护设施设备的具置。

  (4)算。对新建或改"扩#建筑物要用滚球法计算避雷针、避雷线的保护范围;要计算建筑物年预计雷击次数,入户设施年预计雷击次数以及可接受的最大年平均雷击次数进行雷击风险评估。

  (5)测。测建筑物防雷装置和设备是否进行有效的等电位电气连接;用电笔测接地线是否带电,防止带电设备漏电造成意外事故;测接闪器、引下线、接地体的接地电阻,判断相互联结完好性,阻值是否达到规范要求;测各类浪涌保护器的漏电流,对保护器的运行情况做出判断。

  2 建筑防雷检测的流程

  2.1 检测前期准备工作程序

  首先要了解被检单位的基本情况。这是制定检测方案、签订协议、检测实施等后续程序的铺垫。对被检单位的了解不一定要非常详细,但至少应了解其基本情况,如该单位具体地址、防雷工作联系人、单位规模、性质、类型等。其次要根据被检单位的性质,配备相应人员和设备。要简单了解和掌握与被检单位有关的专业知识,可以通过查看相关书籍资料,或请教防雷工程师、通过互联网搜索等办法,做到心中有数。根据被检单位的性质、行业特点,策划配备相应的具有专业特长的检测人员和必要的仪器设备。再是思想准备要充分要充分考虑到检测过程中可能遇到的各种困难以及相应的对策或解决方法。如在土质不良的环境下测量接地电阻、检测场所可能出现危险、检测仪器出现故障等等。最后是签订检测协议。检测协议的内容要检测方、被检方双方商定,明确双方的责、权利,以免产生不必要的法律纠纷。

  2.2 检测的实施工作程序

  实施防雷检测工作,首先要选择适宜的天气条件下进行,在检测工作中:

  2.2.1 要主动向被检单位出示有关证件和文件

  如果不主动出示证件,有些被检单位也会要求查看的,这是被检单位的权利。而到一些重要场所检测如市委市府大楼、110中心、金融机构机房等地还会要求出具单位介绍信和身份证。因此主动向被检单位出示证件是一种良好的工作习惯,也是防雷检测规范化中的不可缺少的一步。文件一般包括检测协议或合同、相关的法律法规、规范性文件等。但如果在工作中把这些文件都带齐全则显得累赘,可以根据被检单位的需要而有选择地提供。

  2.2.2 要查看有关图纸、询问有关情况

  防雷装置有些是隐蔽工程,在检测中是不可能检测到的,如地网的做法、屏蔽的网格尺寸、墙内或地下接地体及其材料规格等。这就需要通过查看图纸、询问等方式来获得有关情况。

  2.2.3 对使用仪器设备要进行检查

  检测前对所使用的仪器进行检查,发现仪器设备有故障,应换用备用仪器或终止检测;检测后发现仪器设备有故障的,应对所检测的记录进行分析, 如发现不符合规定的性能指标要求时,应分析原因,并对已检测结果的有效性作出判定。

  2.2.4 现场检测要细致

  现场检测至少应有两名以上取得检测上岗证人员参加。检测可分为检查和测量两部分,检查是定性的,而测量则是定量的。检查的项目比较多,有几十项甚至上百项之多,这里就不一一列举了。测量项目则相对少一些,主要有接闪器、引下线、接地装置、侧击雷防护、雷电感应防护、接地电阻值等项目的检测,其中有些项目则需要通过计算得出结论。检测工作必须严格按照防雷规范标准来实施,请被检单位的工作联系人陪同检测,则可以少走弯路,大大提高工作效率。

  2.2.5 填写原始记录或下达隐患整改通知书要规范

  在检测结束后,按照相关规范要求,现场如实填写原始记录内的各项内容,并有主检人和复核人签名。针对存在的问题,应下达整改通知书,这样有利于防雷隐患被尽快地整改解决。

  2.3 出具检测报告的工作程序

  检测报告必须在电脑上打印输出,不准现场填写和发送,以使所出具的报告更具有严肃性。

  2.3.1 整理检测的数据和结果

  对所测的相关数据进行误差订正,进行必要的计算。对检测中发现的问题应找出相对应的规范中的内容进行核查。

  2.3.2 填写检测报告

  对数据复核无误后,检测员按照原始记录的项目内容在专用电脑上认真填写检测报告。报告综合评定用语应规范化。

  2.3.3 报告的审核和盖章

  检测报告打印完成后,必须经审核人审核,最后由授权签字人签名,加盖检测报告专用章、资质认证专用章和计量论证专用章方可生效。

  2.3.4 报告的发放和保存

  检测报告应由专人进行登记发送,报告的发送要有严格的登记制度。报告可视需要一式多份,但应注明送达部门。其中一份检测报告同原始记录等资料由单位档案保管员进行归档保存。

  参考文献:

  [1]梅卫群,江燕如.建筑防雷工程与设计[M].北京:气象出版社,2004.

  [2]王时煦.建筑物防雷设计[M ].北京:中国建筑工业出版社, 2005.
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册账号

本版积分规则

精彩推荐

个人留言

  • 反馈建议:麻烦到管理处反馈
  • 我的电话:这个不能给
  • 工作时间:周一到周五

关于我们

云服务支持

精彩文章,快速检索

关注我们